综合布线用户手册
第一章 引言
什么是“智能建筑”?什么样的大楼才能称得上“智能大厦”?根据有关资料,智能大楼的定义是:通过对建筑物的四个基本要素:结构、系统、服务、管理以及它们之间的内在关联进行最优化考虑,从而提供一个投资合理而又拥有高效率的舒适、温馨、便利的环境,进而使整个建筑达到增值,才能算作智能建筑,或简言之,同时具备通信自动化系统(CA)、办公自动化系统(OA),大楼自动化管理系统(BA)等的建筑,才能称为智能大厦。
应该看到,土木建筑,百年大计,一次性的投资很大,在当前国力尚不富足的情况下,全面实现智能大楼,是有难度的,也是不现实的,然而又不能等到资金全部到位,再去开工建设,失去时间和机遇。对于每个跨世纪的高层建筑,一旦条件成熟需要改造升级成智能建筑,也是不容置疑的,这些可能是目前高层建筑普遍存在的一个突出矛盾,如何解决当前和未来的统一?
结构化综合布线系统SCS(Structured Cabling System)是解决这一矛盾的最佳途径。
智能化建筑,就是在智能建筑环境内由系统集成中心(SIC)通过结构化综合布线系统(SCS)来控制CA、OA、BA等自动化系统,以实现高度信息化、自动化及舒适化的现代建筑物,而SCS就是利用无屏蔽双绞线(UTP)或光纤或其它高频通信电缆来传输智能化建筑群内的语音、数据、图像和楼宇自控信号等,它是智能化建筑内连接CA、OA、BA等系统各种控制信号必备的基础设施。
SCS被称为是智能建筑内的“高速公路”,也被称为是“信息高速公路的最后一公里”,它必须先行综合布放在建筑楼内,至于楼内安装或增设什么系统,这就完全可以根据时间和需要、发展与可能来主观决定了,只要有了“高速公路”,有了SCS,想跑什么“车”,想上什么系统,那就变得非常简单了。尤其目前在国力不富裕的情况,跨世纪的高大楼群,如何与时代同步,如何能适应科技发展的需要,又不增加过多的投资,目前看来选SCS,是最佳选择,SCS的初始投资仅是整个建筑的3-5%,否则不仅为高层建筑将来的发展带来很多后遗症,并且一旦打算向智能建筑靠拢时,要花费更多的投资,这是十分不合算的。
第二章 SYSTIMAXTM SCS 简介
SCS的应用与市场支持
·语音及电话传输应用
·数据应用 PDS
·视频图像应用 CCTV、CATV IBS
·楼宇管理应用 BAS
·教学环境
·工业环境 IDS
SCS 特点:
·模块化设计
各子系统以模块化的设计,使其相对独立,可以很方便地进行扩充和升级。
·灵活性组合
众多的适配器和标准信息插座可以为不同的应用提供连接组合。
·开放式结构,支持众多厂商产品
IBM,NCR,3Com,RAD,Raylan,SynOptics LattisNet,
IBM 3270,IBM Systems 36/38 and AS/400 ,IBM ESCON,
Wang,UNISYS,VingCard,Honeywell
·标准兼容性
ANSI X3T9.5/ISO/IEC 9314 FDDI
TP-PMD
IEEE 802.5/ISO 8802.5 Token Ring
EIA-232-D/CCITT V.24,V.28
EIA-422-A/CCITT V.11
EIA-423-A/CCITT V.10
EIA-478/EIA-464-1/CCITT I.431
NTSC,PAL,SECAM,RGB Video
ANSI/EIA/TIA-568/ISO/IEC DIS11801
ANSI/EIA/TIA-569
ANSI/EIA/TIA-570
ANSI/EIA/TIA-606
IEEE 802.3 10BASE-5
IEEE 802.3 10BASE-T/FL
ISO/IEC 8802.3 CSMA/CD
·高品质媒介
·面向未来应用
SCS 子系统
结构化综合布线系统(SCS)一般由六个部分组成,也可称六个独立的子系统。
1、工作区子系统
由信息插座、终端设备到信息插座的连线及适配器组成。插座的接口是符合国际标准的RJ-45口,它既可以插计算机的RJ-45CJ插头,也能插电话常用的RJ-11插头。用户可以用D8AU软线或相应的适配器把电脑设备及终端与信息插座相连。
2、水平子系统
水平子系统是楼层配线架IDF到信息插座间的无屏蔽双绞线(UTP),该线为8芯4对(2对数字线,1对模拟线,1对电源线),在需要某些宽带应用时,可采用光纤。
3、管理子系统
管理子系统由楼层配线架IDF和主配线架MDF组成,(使用光纤时要用到光纤接续箱LIU),主要完成交叉连接、跨接管理。
可选用110A、110P型配线架,在通信间和设备间进行交叉配线,用来连接其它子系统,并对它们通过交叉配线进行管理。
4、设备间子系统
设备间子系统是指由MDF到设备的水平连线。它与水平子系统类似,不同之处在于线缆一端打在MDF上,另一端端接在设备上。
设备子系统在电脑、通信主设备确定后,一般由设备提供者负责MDF至设备的连接。
5、垂直干线子系统
干线子系统是指连接楼层配线架IDF和主配线架MDF的大对数电缆(或光纤)。其中大对数电缆有25对,50对和100对等几种。它们也分三类线和五类线,与相应的同种类型水平线的性能完全相同。光纤是一种较昂贵的传输介质,只有在距离超长,信息量极大,以及需要提供特殊信息传输(保密通信,高速通信)时才使用。
6、建筑群子系统
建筑群子系统就是建筑物与建筑物之间的传输连接,大多用光缆和大对数铜缆。
由于它们都是采用积木式的结构、模块化的设计,是一种集成化的通用传输系统,所以可以形成多个单独的整体,这是SCS的最大特点。
第三章 系统说明
系统需求
业主对本布线系统有着很明确的需求,信息点可以提供高速数据通信,用五类产品。并要求整个系统投资经济合理,技术超前。
设计说明
金华县府新大楼根据智能大厦的模式,初步实现金华县府新大楼通信自动化(CA)和办公自动化(OA)的二个基本功能,并通过结构化综合布线系统把金华县府新大楼构成一个有机整体。
结构化综合布线系统采用标准化的统一材料、统一布线设计、统一施工安装、集中管理维护。
金华县府新大楼结构化综合布线系统采用组合压接方式,模块化结构、星型布线方式。它由楼内垂直干线子系统、各楼层水平布线子系统、工作区子系统、分布在各层竖井的管理子系统、四层机房设备子系统组成。
金华县府新大楼结构化综合布线系统如系统图所示。
⒈垂直干线子系统
金华县府新大楼语音系统主干采用25对通讯电缆,既满足目前需要,又为将来应用多媒体技术打下坚实的基础。
⒉水平布线子系统
采用4对五类双绞线,传输速率可达155/622Mbps,可以满足系统将来ATM等高速应用,线缆具有很强的抗干扰能力,使系统具有极高的可靠性。
⒊工作区子系统
工作区子系统由线缆、跳线和适配器组成,将电话、计算机等设备连接至信息插座上,信息插座由符合国际ISDN标准的八芯模块式插头组成,可以传输高速数据网和数字语音等信息。
⒋管理子系统。
它是由交叉连接的端接硬件和色标规则组成,以提供对所有系统的连接管理。
该系统设置在每层分设的竖井内,采用双点管理双交连模式。在管理点,数据应用环境用标记或插入条标识各个端接场。
⒌设备子系统
它在一个集中化设备区,连接系统公共设备。本系统采用程控交换机与计算机主机房分别设置的方案。计算机主机房位于主设备区内。机房设计按照中国工程建设标准化协会标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》。
第四章 应用指南
根据本布线系统工程实际情况,这里着重介绍业主要求的电话和电脑联网应用:
一、电话应用:
外线:
绿区 白区 白区 蓝区 IO
局线 主干 4×UTP
连至接线块的蓝对
1对跳线 110P2跳线
(MDF-A) (IDF)
内线:
紫区 白区 白区 蓝区 IO
至PBX 主干 4×UTP
连至接线块的蓝对或棕
1对跳线 110P2跳线
(MDF-A) (IDF)
二、计算机网络(10BASE-T/100BASE-T):
信息点:
橙区 蓝区 IO
Switch HUB等 HUB等 4×UTP
D8SA跳线 D8SA跳线
(MDF-B) (IDF)
Switch HUB等 橙区 蓝区 4×UTP
D8SA跳线
(MDF-B)
第五章 技术服务
LUCENT SYSTIMAX SCS系统集成商(System Intergrator )金华环球计算机工程有限公司为其安装的SCS工程提供全方位的技术服务。
· 免费为用户培训一名系统维护人员;
· 提供现场维护;
· 免费提供技术咨询;
第六章 注意事项
·用户需指定专人负责管理和维护本布线系统;
·系统管理维护人员必须熟悉本系统的技术性能要求;
·对系统保养维护必须做好详细记录,用户的跳线管理必须做好详细记录;
·如有疑问,请及时与系统集成商联系。